Probleme mit GBMs (Geistermeldungen, Flackern)
Verfasst: 1. Dezember 2013, 19:04
Hallo Norbert,
ich habe ein Problem mit den GBMs von Dir und ich hoffe du kannst helfen. Hatte das Problem schon im Frühjahr, aber den Sommer über erstmal alles liegengelassen und bin jetzt wieder dabei. Ich habe ja zuletzt im Frühjahr einige Bausätze bei dir bestellt. Zunächst einmal, alle Bausätze wurden erfolgreich zusammengebaut und jeder einzelne GBM Kanal für Kanal am Basteltisch getestet.
Nach Einbau in der Anlage hatte ich folgendes Problem. Bei ein oder zwei angeschlossenen GBMs gibt es zunächst kein Problem. Ab 3 geht es dann los. Die GBMs zeigen die Besetztmeldung zwar korrekt an, aber beim Übergang von einem Überwachungsbereich eines Melders in den Überwachungsbereich eines anderen Melders (also wenn die Lok von dem Gleisbereich eines Melders in den Bereich eines anderen Melders fährt), gehen von bestimmten Meldern (nicht allen) kurz (ca. 1 s) alle Meldebereiche auf "1", also alle 8 gleichzeitig "1". Ist die Lok dann im Bereich des anderen Melders ist alles wieder gut. Ab 6 angeschlossenen Meldern beginnt bei einem bestimmten Melder die Ausgänge zu "flackern" und zeigen ohne dass irgendwas auf dem Gleis steht irgendwas wechselweise an. Ab 7 angeschlossenen Meldern beginnen bei den Meldern die anfänglich schon beim Lok-Übergang "1" zeigten jetzt konstant alle Ausgänge auf "1" oder flackern wild. Es scheint je mehr Melder desto größer das Chaos. Die Zentrale ist übrigens mit dem PC verbunden und alle Vorgänge wurden mit der Software von Daniel Mikeleit überwacht.
Ich kann Verdrahtungsfehler eigentlich ausschließen, da alles sorgfältig durchgemessen wurde und ohne die GBMs bei Direktanschluss an die Booster alles lief. Die längste Verbindung zu einem Meldebereich beträgt 4 m, in der Regel sind die meisten Verbindungen aber deutlich kürzer als 1 m. Außerdem hatte ich versuchsweise den Melder mit der langen Verkabelung mal rausgenommen, ohne dass sich was änderte. Erstaunlicherweise macht der Melder mit der längsten Verbindung auch keine Fehler (also kein Flackern oder Falschmeldung). Anstelle deiner Melder waren vorher fast überall die originalen alten Trix-Melder im Einsatz, die ich aber zwischenzeitlich alle verkauft habe und daher nicht mehr testen kann. Es sind jetzt allerdings mehr Überwachungsbereiche als vorher (vorher 8 x 8, jetzt sind 12 x 8 (geplant)).
Zusammenfassung:
- Jeder Melder arbeitet für sich und autark einwandfrei.
- Beim Lok-Übergang von einem zum anderen Melder kommt es in diesem Moment kurz zu Fehlmeldungen
- Die Falschmeldungen betreffen nicht alle Melder. Probeweiser Austausch zeigte aber, dass es nicht am Melder liegt.
- Ab 7 Meldern scheint das Bussignal zusammen zu brechen.
- Beim "Zusammenbruch" des Bussignals fangen auch Schalt- und Servodecoder an zu spinnen.
- Zentrale zeigt keine Fehlermeldung
Noch ein paar Eckdaten: Zentrale Müt2004, 1 Gleisbereich direkt an der Zentrale, 3 weitere über Booster. Versorgung über Titan-Trafos mit jew. 3 A. SX0 zum fahren und SX1 (wo auch die GBMs dran sind) zum schalten und melden. Melder alle ausschließlich von Dir. Der SX1-Bus ist über die Standard-5-poligen abgeschirmeten Kabel und Rundstecker ausgeführt. Stern-Ring-Verkabelung ca. 12 m insgesamt (Länge der Anlage 4,50 m). Ich wollte die Müt eigentlich gegen eine RMX tauschen wegen Multiprotokollumstellung, deswegen auch die anderen GBMs. Habe zu Testzwecken auch noch eine FCC und die MS von Trix (noch nicht an die Anlage angeschlossen).
Ich hab jetzt letztes und dieses WoE alles möglich versucht und komm nicht mehr weiter. Hast Du irgendeine Idee, wo das Problem liegen könnte? Was sollte ich noch versuchen, wo kann man ansetzen?
Viele Grüße
ich habe ein Problem mit den GBMs von Dir und ich hoffe du kannst helfen. Hatte das Problem schon im Frühjahr, aber den Sommer über erstmal alles liegengelassen und bin jetzt wieder dabei. Ich habe ja zuletzt im Frühjahr einige Bausätze bei dir bestellt. Zunächst einmal, alle Bausätze wurden erfolgreich zusammengebaut und jeder einzelne GBM Kanal für Kanal am Basteltisch getestet.
Nach Einbau in der Anlage hatte ich folgendes Problem. Bei ein oder zwei angeschlossenen GBMs gibt es zunächst kein Problem. Ab 3 geht es dann los. Die GBMs zeigen die Besetztmeldung zwar korrekt an, aber beim Übergang von einem Überwachungsbereich eines Melders in den Überwachungsbereich eines anderen Melders (also wenn die Lok von dem Gleisbereich eines Melders in den Bereich eines anderen Melders fährt), gehen von bestimmten Meldern (nicht allen) kurz (ca. 1 s) alle Meldebereiche auf "1", also alle 8 gleichzeitig "1". Ist die Lok dann im Bereich des anderen Melders ist alles wieder gut. Ab 6 angeschlossenen Meldern beginnt bei einem bestimmten Melder die Ausgänge zu "flackern" und zeigen ohne dass irgendwas auf dem Gleis steht irgendwas wechselweise an. Ab 7 angeschlossenen Meldern beginnen bei den Meldern die anfänglich schon beim Lok-Übergang "1" zeigten jetzt konstant alle Ausgänge auf "1" oder flackern wild. Es scheint je mehr Melder desto größer das Chaos. Die Zentrale ist übrigens mit dem PC verbunden und alle Vorgänge wurden mit der Software von Daniel Mikeleit überwacht.
Ich kann Verdrahtungsfehler eigentlich ausschließen, da alles sorgfältig durchgemessen wurde und ohne die GBMs bei Direktanschluss an die Booster alles lief. Die längste Verbindung zu einem Meldebereich beträgt 4 m, in der Regel sind die meisten Verbindungen aber deutlich kürzer als 1 m. Außerdem hatte ich versuchsweise den Melder mit der langen Verkabelung mal rausgenommen, ohne dass sich was änderte. Erstaunlicherweise macht der Melder mit der längsten Verbindung auch keine Fehler (also kein Flackern oder Falschmeldung). Anstelle deiner Melder waren vorher fast überall die originalen alten Trix-Melder im Einsatz, die ich aber zwischenzeitlich alle verkauft habe und daher nicht mehr testen kann. Es sind jetzt allerdings mehr Überwachungsbereiche als vorher (vorher 8 x 8, jetzt sind 12 x 8 (geplant)).
Zusammenfassung:
- Jeder Melder arbeitet für sich und autark einwandfrei.
- Beim Lok-Übergang von einem zum anderen Melder kommt es in diesem Moment kurz zu Fehlmeldungen
- Die Falschmeldungen betreffen nicht alle Melder. Probeweiser Austausch zeigte aber, dass es nicht am Melder liegt.
- Ab 7 Meldern scheint das Bussignal zusammen zu brechen.
- Beim "Zusammenbruch" des Bussignals fangen auch Schalt- und Servodecoder an zu spinnen.
- Zentrale zeigt keine Fehlermeldung
Noch ein paar Eckdaten: Zentrale Müt2004, 1 Gleisbereich direkt an der Zentrale, 3 weitere über Booster. Versorgung über Titan-Trafos mit jew. 3 A. SX0 zum fahren und SX1 (wo auch die GBMs dran sind) zum schalten und melden. Melder alle ausschließlich von Dir. Der SX1-Bus ist über die Standard-5-poligen abgeschirmeten Kabel und Rundstecker ausgeführt. Stern-Ring-Verkabelung ca. 12 m insgesamt (Länge der Anlage 4,50 m). Ich wollte die Müt eigentlich gegen eine RMX tauschen wegen Multiprotokollumstellung, deswegen auch die anderen GBMs. Habe zu Testzwecken auch noch eine FCC und die MS von Trix (noch nicht an die Anlage angeschlossen).
Ich hab jetzt letztes und dieses WoE alles möglich versucht und komm nicht mehr weiter. Hast Du irgendeine Idee, wo das Problem liegen könnte? Was sollte ich noch versuchen, wo kann man ansetzen?
Viele Grüße